香港龜友論壇

標題: 松崎溫控一問 [打印本頁]

作者: joelam014    時間: 2012-10-29 10:45
標題: 松崎溫控一問
本帖最後由 joelam014 於 2012-10-29 10:45 編輯

各位師兄師姐我想問下個溫控點set?
我主加溫A01 set 7:00開29度
A02 set 19:00關  31度 點解個溫度去到25都唔識自動開既?
作者: 愛龜如命    時間: 2012-10-29 11:55
回復 joelam014 的帖子

主/副加溫只可以set幾多度off,佢有個叫溫度差既,如果低個主/副加溫的(你自己回差既數)溫度佢就自著返!
希望可以幫到你,如有錯請師兄指教
作者: freemankapo    時間: 2012-10-29 12:03
joelam014 發表於 2012-10-29 10:45
各位師兄師姐我想問下個溫控點set?
我主加溫A01 set 7:00開29度
A02 set 19:00關  31度 點解個溫度去到25 ...

你個松崎溫控型號係STC-400?

如果我無記錯...
A01係白天加溫首次開啟時間...
A02係白天加溫首次關閉時間...
A01同A02之間O既時間先會按SET O既溫度開關...
仲有A03-A06可以SET多兩段時間...
如果時間SET左係關...無論咩野溫度都唔會自動開...
即係SET A01=7:00...A02=19:00...
O係 19:01 - 6:59 時溫度係幾多度都唔會開...

大概係咁...明嗎?
作者: joelam014    時間: 2012-10-29 13:39
本帖最後由 joelam014 於 2012-10-29 13:41 編輯

回復 愛龜如命 的帖子

THX 如果我想 7:00-19:00 主加溫 開28-31度  副加溫 19:00-7:00 開26-29度 要點做
作者: freemankapo    時間: 2012-10-29 14:27
joelam014 發表於 2012-10-29 13:39
回復 愛龜如命 的帖子

THX 如果我想 7:00-19:00 主加溫 開28-31度  副加溫 19:00-7:00 開26-29度 要點做{: ...

c兄...如果你部溫控係STC-400

副加溫只可以set一段時間...而且係由0:00 - 23:59...
即係唔可以 開=19:00  關=7:00  咁會出現error...
回差通常都係"2"...我諗set時間會重要d...

其實你想知點set...最重要係知道你部機係咩野型號...

希望幫到你啦...