香港龜友論壇

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 2990|回復: 7
打印 上一主題 下一主題

松崎溫控日夜兩個溫度?

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2011-10-7 02:36:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有師兄識將同一個陶瓷膽做兩種溫度嗎?
如果有相更佳,thanks!
沙發
發表於 2011-10-7 10:00:36 | 只看該作者
假如您白天和夜晚的加溫設備是共用一個,而且又需要有兩個不同的溫度,很簡單,只需要用配備的線將接點4和8短接,再按照說明書設定好需要的溫度即可。


點評

哦,即係加多條線連接4,8?  發表於 2011-10-7 14:18

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
JACK_TSE + 1 熱心幫助

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

板凳
發表於 2011-10-7 10:56:57 | 只看該作者
anthonywoo 發表於 2011-10-7 10:00
假如您白天和夜晚的加溫設備是共用一個,而且又需要有兩個不同的溫度,很簡單,只需要用配備的線將接點4和8 ...

師兄都係用呢隻? 但係佢成日報警, 你點息左報警聲?  Thanks.
回復

使用道具 舉報

地板
發表於 2011-10-7 11:03:05 | 只看該作者
Johannchan 發表於 2011-10-7 10:56
師兄都係用呢隻? 但係佢成日報警, 你點息左報警聲?  Thanks.

咁你set 咗 上/下限幾多度?
是太熱,還是太冷報警?
回復

使用道具 舉報

5#
發表於 2011-10-7 11:10:36 | 只看該作者
本帖最後由 Johannchan 於 2011-10-7 11:11 編輯
anthonywoo 發表於 2011-10-7 11:03
咁你set 咗 上/下限幾多度?
是太熱,還是太冷報警?


上35, 下26,

上下都報

另外"回差" 點用?
回復

使用道具 舉報

6#
發表於 2011-10-7 11:48:27 | 只看該作者
Johannchan 發表於 2011-10-7 11:10
上35, 下26,

上下都報

個探頭放邊?  朝早上限響,夜晚下限響?  你個箱日夜溫差可能太大啦。

加熱啟動:溫度≦設定溫度-回差; 停止:溫度≧設定溫度
e.g. 設定溫度=30度 回差=2度, 當探頭溫度低過28度, 啟動加熱器, 到30度就停,直到降到28度再啟動。  這樣可避免頻繁開關。

上限可設定高D, 如38
下限就睇你想個箱最低幾多了。 如你設定晚上30度,回差2度,咁理論最低只會28度。 下限26都響,即可能要用大watt數啲加熱了。
回復

使用道具 舉報

7#
發表於 2011-10-7 11:53:14 | 只看該作者
anthonywoo 發表於 2011-10-7 11:48
個探頭放邊?  朝早上限響,夜晚下限響?  你個箱日夜溫差可能太大啦。

加熱啟動:溫度≦設定溫度-回差;  ...

Oh, 明白了, 謝謝!! :)
回復

使用道具 舉報

8#
發表於 2011-10-7 14:34:47 | 只看該作者
何仔:  哦,即係加多條線連接4,8?

回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|聯繫我們|香港龜友論壇

GMT+8, 2024-11-22 11:38 , Processed in 0.047646 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表