上35, 下26,
上下都報
個探頭放邊? 朝早上限響,夜晚下限響? 你個箱日夜溫差可能太大啦。
加熱啟動:溫度≦設定溫度-回差; 停止:溫度≧設定溫度
e.g. 設定溫度=30度 回差=2度, 當探頭溫度低過28度, 啟動加熱器, 到30度就停,直到降到28度再啟動。 這樣可避免頻繁開關。
上限可設定高D, 如38
下限就睇你想個箱最低幾多了。 如你設定晚上30度,回差2度,咁理論最低只會28度。 下限26都響,即可能要用大watt數啲加熱了。 |
|